作者louis0407 (能當個鄉民也是一種幸福)
看板Headphone
標題Re: [請益] 請教拉專線如何開需求
時間Sun Mar 3 02:24:51 2024
※ 引述《s2kfd3s (咿哈)》之銘言:
: 如題
: 由於老家最近在重新裝潢,想藉此先把專線拉了,先做個前瞻建設(o
: 不過之前都沒有接觸電源處理,也沒有電相關知識,爬文後很多名詞和討論不懂。也不太
: 清楚自己要準備那些規格的料件。
: 在時間不充裕的情況下選擇直接發文,請版友看看我開需求給裝潢承包商和備料時,有哪
: 些需要注意的地方。有些伸手還請見諒。
: ◇環境
: 房子是透天、我的房間在三樓
: 一樓配電箱如圖
: https://imgur.com/WU24BbC https://imgur.com/SZroEHl
: 只有三樓另外有一個分電箱,如圖
: https://imgur.com/p7hdq2R https://imgur.com/QH4D315
: ◇需求
: 預計拉2條專線至2組壁插,一組給數位一組給類比使用
我建議你多拉幾路專線,機會難得,不要以後後悔.
然後不要分數位類比,應該以交換式與線性電源區分.
擴大機直接單獨一路.這樣你就會發現2路太少了.
順便也考慮一下220v的需求.水電多拉幾路沒差多少錢.
: 那麼我需求的開法應該是哪個呢?
: (1)一樓配電箱無熔絲開關*2-->電纜*2-->三樓分電箱無熔絲開關*2-->電纜走暗線
: *2---> 壁插*2組
一樓是全戶總電箱,你不可能拉兩路上去,應該直接詢問能不能一次側直接上去三樓.
水電安全標準較高的話會認為不夠保險,此時才有專用NFB*1的需求.但一般來說你
三樓也是完整電箱,一樓上去應該總線直接分接就可以了,頂多過總開關走二次側.
三樓你先請水電看你還有幾組迴路的空間,再決定你要拉幾路,2路真的不多,可再加.
然後三樓你接出來確定要走暗管嗎? 還是封版就好,走暗管你線徑頂多5.5平方吧.
限制很大也難拉,工錢貴.要美觀作封版或外包金屬管就好了.
: (2)一樓配電箱無熔絲開關*1-->電纜-->三樓分電箱無熔絲開關*1-->電纜走暗線
: *2---> 壁插*2組
基本上一組NFB要拉2組以上專線也是可以的,單純看你電箱空間以及水電的安全
標準決定.這部分不是很關鍵.
: ◆不清楚專線是否和原三樓線路使用同個分電箱?還是需要另外安裝分電箱?
均可,你甚至可以在三樓電箱之後再拉一個分電箱在你房間,提高安全係數,貴貴
的音響電源線可以考慮放在這段,因為距離會短很多.
: ◆目前的配電箱接地是否正確,耳機系統建議接地還是不接地呢?要接地或不接地,應該要
你要先確定你建築有真實接地,提要求請水電找人或廠商確認對地電阻是否夠低,
法規應該是10ohm內,能5ohm以內更好,但實務上這數值可能高不少,你若認真要
處理的話要找專門的接地工程廠商做補強.
假設你透天的接地效果理想(<5ohm,也許),那肯定強烈建議接地.真的發瘋擔心
Groud loop,應該是再弄一根專用銅棒給專線使用,看是額外接在一樓還三樓
電箱的獨立地排上(要增設,只給專線迴路使用).
: 對設計師和師傅做什麼要求?(這部分一頭霧水 文組QQ)
: ◆還有請問線徑這樣的配置是否ok:1到3樓用22mm,3樓到房間用5.5mm/3C的線?通得過嗎
一到三樓肯定是暗管,幾平方要看當初預留的孔徑有多大,你三樓總開關如果是50A以上,
這條線應該不會太細,14平方以上吧.但你問22平方的話就難說了,實際上你透天如果
是舊建物,整戶總線都不一定有22平方了,1到3樓自然不會預留那麼粗的暗管.但總之,
能多粗就多粗.
三樓的我是建議走明管封版,所以你要用22平方問題會比較少,但要注意你電箱跟NFB
能不能塞到22平方,或更實際的是你水電願不願意處理,22平方粗的很恐怖,非常難走線,
水電一般很不願意處理.我覺得14平方其實就很夠了.
: ◇備料
: 皆參考於板上,但由於不懂規格,若有錯的請版友修改。也可推薦
: ◆無熔絲開關:西門子20A 1P
: 不知要準備3個還是4個,5SY4120-7 MCB-C20這個型號ok嗎
你要先確定你電箱能不能裝MCB規格,我看你照片是舊型的,應該無法直接裝MCB規格,
要硬幹的話.....是有空間,但要放棄美觀且非標準工法,一般水電應該不會答應.
我建議你找士林電機的BHS系列就可以了,這是士林電機最高階的BH型NFB,目前台灣
好找的BH型只剩他家還在做了,其他日系 歐系廠商都轉去MCB MCCB等軌道式新規款.
當然,還一個更徹底的方式,直接換電箱......你確定要發瘋的話,很讚,可以直接用
上工業級MCCB,連MCB都跳過了.
PS:換電箱你高機率要打牆重砌,修邊再粉刷,家人怒氣值爆表機率極高.
: ◆配電箱到分電箱電纜:太平洋電纜22mm,
: 不知要準備1條還是兩條,一條預計準備20m
三樓電箱的專線部分,剛忘了提,如果你是要直入壁插,我印象中最粗好像是吃到5.5
平方,不然就是要用多芯電纜分剝多股的方式硬上.8300等壁插的水火其實都有4孔,
多芯線分剝成四股一起進去可以容納更大的線徑,效果也更好,但水電是否願意配合
就難說了....至少工錢要加費吧.
若是採用額外增設房間內分電箱的方式,則22平方走明線是有機會的.但你要先確定
水電願意幫你處理,畢竟22平方你看過實品就知道,粗黑硬到你會嚇到.
數量部分原則上幾條專線就幾條電纜.但三樓有要再增設分電箱的話是也可以一條粗
電纜拉過去再分.但我不喜歡就是了,原則上共地點越前面越好,可減少Ground loop的
可能.
: ◆分電箱到房間電纜:太平洋電纜5mm/3C,共兩條每條預計準備20m
: 不懂想請問3C其中1C是要接地用的嗎?
110V是水 火 地,220v是火 火* 地.
: ◆壁插:IG8300*4
: 先用8300,未來實際使用時可能再換更貴ㄉ
: ◆壁插明盒:想要一組壁插有4個插座,共兩組,預計做明盒,請版友推薦。
你不如專線數量加倍,簡單多了,也更直接.用明盒你還要考慮內部接線方式.
: ◆壁插蓋板:請版友推薦
Cooper原配蓋板.
: ◆壓接端子:預計鍍金端子,品牌請版友推薦
: 不知要準備幾個
讓水電處理就行了,你指名粗線徑,他們一般就不會用太爛的端子,不然是搞自己.
: 如果還有建議要用發燒料的東西再請版友提醒
你有增設房間電箱可以用音響電源線接上壁插.其他不用了.
: 由於不住家裡無法監工,怕遇到很多人遇過師傅不用指定料件的情況,這部分應該會請
: 設計師在不違反安全性和無法施工的情況下,堅持使用指定料件並代為溝通
: 其他還有任何要注意的地方請版友指導
你自己要密切注意,細節指示要夠明確,設計師大概率不會懂你在堅持捨麼.東西做下去
跟你想的不一樣,要拆掉重裝你會嘔死,費用絕對是你要全出.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.223.233 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1709403893.A.56F.html
※ 編輯: louis0407 (114.24.2.225 臺灣), 03/03/2024 11:26:11
推 a951l753vin: push 03/03 20:07
推 jay1233560: 推 03/04 00:12
→ chiyoda: 地迴路的成因與打不打接地棒無關 03/05 11:56
→ louis0407: 我意思是完全獨立的地棒+地排系統,物理上直接隔絕其 03/05 14:15
→ louis0407: 他家電產生loop的可能。不然原則上他地電阻夠低就不用 03/05 14:15
推 Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 03/05 14:15 → louis0407: 考慮這些了。 03/05 14:15
→ louis0407: 也是針對他要不要接地的回覆,建物接地品質很差的時候 03/05 14:18
→ louis0407: 確實音響系統不接地可能反而減少干擾。 03/05 14:18
→ chiyoda: 我以前不懂時也是這樣接獨立專線及接地,然後就聽到喇叭 03/05 15:59
推 Chricey: 關節痛就老人病 03/05 15:59 → chiyoda: 隨著其他機器運作發出嗡嗡嗡聲,後來研究才解決,親身經 03/05 15:59
→ chiyoda: 歷分享 03/05 15:59
→ louis0407: 有趣,分享一下原因如何? 03/05 16:10